Neboj, cykynu ohnes, je to sice plnej drat, ale jednorazove se da ohnout v pohode. Ale pokud chces, muzes pouzit drazsi licnovej kabel a krimplovat konce.
Jinak ale je to docela velkej zasah do instalace a ma to nekolik spicku:
-Vypinace ke svetlum umi spinat jenom 10A. Pro tvy pouziti je to uplne v pohode, ale pockej az ti tam pritelkyne do prihodne umistnene zasuvky zastrci vysavac. Koupil bych jeden jistic 10A a terarka jistil 10A jisticem.
-Budes napojovat med na hlinik - to taky neni uplne jednoduchy, resp, je to nachylny na to to udelat blbe.
-Pokud delas rozdeleni dvouvodicove instalace na trojvodicovou, mel by si tento bod prizemnit - v panelaku se realizuje dost blbe.
-Mela by na to byt revize. Jasne, na revizni zpravu to nesviti, ale kdyz nebude a bude pruser, pojistovna ti nic neda.
-Pokud si to budes delat sam, fot vsechno otevreny a hod to sem, kontrola neni od veci.