- pouzit spojku, ktera ma v technickym listu tohle povoleny a nikdy nedavat hlinikovej a medenej drat pod jeden sroubek, to je cesta do pekla
- to nech na tomhle.
- na hodne. A je pri tom bordel. A hlavne:
3250w pri 230V -> 14,13A
2500w pri 230V -> 10.86A
pri hlavnim jistici 1*25A tam velka rezerva neni...
Ono problematika jisteni je trochu slozitejsi a neni to tak, ze 16A jistic vypadne ihned, jak tam tece 16.1A. I pri 18A mu vybaveni potrva nekolik minut, dejmetomu i 15...
Ber to tak, ze existuje neco jako "koeficient soudobosti"(to je opravdu realny termit z normy) a proste se nepredpoklada, ze pri luxovani peres, varis kafe a ohrivas obed v mikrovlnce. A pokud se to nahodou sejde, tak si holt reknes ze kafe odlozis po vyluxovani a dojdes nahodit pojistky
EDIT: jeste detail, na jednom okruhu muze byt maximalne 10 zasuvek, dvojzasuvky se pocitaj jako jedna.