Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem Elektroinstalace terarii

Diky za info:)
prelouskal jsem to a uz aspon budu rozumet o cem se to tady bavime:D

V ty puvodni, dvouvodicovy zasuvce musi zustat puvodni zapojeni, tj. zlutozeleny je oholeny v delce cca 5cm a vede nejdriv na kolik a pak na pravou zdirku.

ja ale tu puvodni zasuvku nemam...napojeni je udelany ve zdi v krabici do ktery vede jen dvouvodic TN-C a ten nove natazenej trivodic TN-S a spoj mezi nima je pres tu cokoladu....
Trochu jsem po tom patral a dozvedel jsem se, ze puvodne tady v tom pokoji byly jen jedny dvere(na planku ty vpravo) a ty leve se dodelavaly dodatecne,jenze v nich prekazela puvodni zasuvka a proto se muselo to vedeni prerusit a posunout a tim vznik celej ten problem TN-C-S :)

-Jestli to dobre chapu tak mam sit TN-C-S a v podstate to propojeni mezi hlinikem a medi je dobre(faze-faze,PEN-PE,N) ale tenhle bod by mel bejt jeste zvlast prizemenej.jenze to ja nemam jak udelat....

-Je mikrovlnka jednofazovy spotredic? jestli jo,tak uz chapu proc nam rusi TV kdyz je zapnuta:) muze za to pruchod zpetnych proudu....

-Tato soustava bez další úpravy nedovoluje použít proudové chrániče.... Mel by v tomhle pripade smysl proudovej chranic byt by byl na trivodicovym vedeni,ale za predpokladu ze zbytek vedeni(od toho mista rozdeleni med/hlinik) je dvouvodicove?