Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem "probíjení" topné folie

JJ přesně tak, lépe bych to nenapsal. Také jsem se nestačil divit (sklo vodič atd.), ale raději jsem držel zobák....nechctěl jsem "zas prudit":-D........No já v práci pracoval s odporovým dr8tem ve spirále. Spirála byla namotána na dutém válečku, do kterého se strkaly trubičky a nahřívaly jejich konce. Váleček byl odizolován aby nedocházelo ke kontaktu se spirálou, pak se změní ten přechodový odpor a mezi spirálou a válečkem to jiskřilo, až nakonec došlo k přetavení spirály z odporového drátu....Nevím jak pracují podložky a jak jsou řešeny jejich "střeva", ale rozhodně to někde musí probíjet na povrch a dotýkat se rámu, popř. přívodní kabel jak píše Uroboros. Zkuste třeba folii zapojit a přejíždět po ní jemně šroubovákem (držte ho za izolovanou pogumovanou část) a uvidíte pak možná slabé jiskření mezi povrchem folie a šroubovákem, tím zjistíte, že folie probíjí. Pochybuji, že na jejím povrchu naměříte např. 230V, takové napětí se tam dle mého nedostane, půjde o menší hodnoty.

Reakce na odpověď

1 Zadajte svou přezdívku:
2 Napište svou odpověď:
3 Pokud chcete dostat ban, zadejte libovolný text:

Zpět do poradny