Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem Elektronický předřadník 2x36W s trubicí 1x36W

Kontaktoval jsem Kanlux - výrobce předřadníku. Technik psal, že uvnitř jsou 2 nezávislé předřadníky. Takže by to neměl být problém a předřadník fungovat bude, podle jeho vyjádření. Po dotazu zda odpojovat trubici dvoupólovým vypínačem (každé vlákno) nebo stačí jednopólovým vypínačem (jen jedno vlákno) tak napsal, že to neví a má se dodržovat doporučené zapojení. Chápu jeho vyjádření, ale je to pěkně alibistické :)

Takže závěrem v tomto příspěvku. Předřadník s jednou trubicí pracivat bude a lze druhou trubici připojovat.

Mám ještě dotaz. Lze k předřadníku, který je pod proudem připojit/odpojit za chodu trubici (zátěž) aniž by se poškodil? Jde mě o to, zda mám při připojování/odpojování trubice mít předřadník zcela vypnutý či může být zapnutý - pod proudem?

Prakticky když je těleso zapnuté, tak jak píše cejna lze otáčením trubice zapnout/vypnout trubici - ale to se odpojují/připojují všechny kontakty vláken trubice. Toto snad na životnost předřadníku vliv nemám. Pak by tedy "vložením" vypínače do zapojení druhé trubice bylo splněno to, co potřebuji.

Takže mám použít raději dvoupólový nebo bude stačit jednopólový vypínač na 230V?

Díky za reakce

Reakce na odpověď

1 Zadajte svou přezdívku:
2 Napište svou odpověď:
3 Pokud chcete dostat ban, zadejte libovolný text:

Zpět do poradny