Ahoj, nemáš za co děkovat. Rozvaděč jsi udělal hezky. Ještě malý dotaz - nechce se mi teď pročítat celý vlákno (myslím, že to tu padlo), ale na objímce musí být bezpodmínečně fáze na středu. Nesmí být na "šroubení" objímky. Zkontroluj si to prosím, jestli jsi to nedělal. V okamžiku, kdy se ti fáze při zapnutí světla bude objevovat na objímce, tak když budeš měnit vadnou žárovku a nebudeš to mít vypnutý, hrozí, že při vyšroubovávání žárovky si šáhneš na fázi. To tě s největší pravděpodobností nezabije (máš tam chránič), ale je dost možný, že s sebou tolik škubneš, že si rozbiješ terárko, pořežeš se a třeba jemeňáci krom ztráty příbytku ochutnají lidskou krev a stanou se z nich lidožravý bestie :o))) Dobře, to asi ne, ale může to spíš ublížit tvým chovancům, když by se dostali k objímce...
A ještě detail - za chráničem už nesmíš spojit PE(zelenožlutý) a N(modrý) vodič. Chránič funguje tak, že v chrániči se měří "jestli to co přiteče fází odteče pracovním vodičem (N-modrý)". V okamžiku, kdy se proud někde ztrácí=teče přes tebe, přes zvířátko, přes vadnou izolaci spotřebiče do země a je to víc jak 30mA chránič bleskurychle vypne. PE je jenom ochranný vodič, nesmí přes něj téct proud při provozu. Na objímce musíš mít zapojen jen černý(hnědý) a modrý vodič. Jestli není svítidlo vybavený svorkou pro připojení PE vodiče, tak ho nezapojuj.