Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem Elektroinstalace terarii

Potreboval bych trosku pomoct se zapojenim terarek v pokoji...protoze se mi tu ty zvirata pomerne mnozej a s nima pribejvaj kabely a spinaci hodiny a uz v tom mam celekm gulas tak bych to chtel trosku nejak "ucesat" a tu elektriku co nejvic zjednodusit....udelal jsem takovou maluvku pro lepsi predstavu toho, jak bych si to zhruba predstavoval a byl bych rad kdyz by to zkouknul nekdo, kdo trosku elektrice rozumi(ne jako ja) a rek mi jestli je to realizovatelny a pripadne co bych mel udelat jinak....

Takze planuju udelat jen dva okruhy-svetelnej a mlhovaci aby mi odpadla ta hromada spinacich hodin.

Svetelnej okruh by napajel jeste cerpadlo vodopadu a ventilatory u pardalich terarii, zaroven bych chtel, aby se kazdy terarko dalo samostatne vypnout v pripade kdy vypoustim zvire bud do venkovniho vybehu nebo volne po byte a to nesmi mit vliv na ostatni terarka....
Celkovy prikon vsech svetel a cerpadla je 280w

Mlhovaci okruh se tyka jen terarii pro pardaly,tam je to celkem bez problemu...
Celkovy prikon mlhovacek je 76w

Takze v maximalni spicce je komplet prikob 356w.
Problem je v tom ze mam v pokoji jen jednu zasuvku kterou tohle vsechno muzu napajet..... a proto se ptam jestli je to realizovatelny:)

Budu rad za kazdej postreh,radu,tip nebo kritiku:)

[http://tera.poradna.net/file/view/7898-pudorys-pok oj-1-bmp]

Jsou zobrazeny jen nové odpovědi. Zobrazit všechny
Předmět Autor Datum
Takze komplet elektroinstalace hotova.byla to pekna fuska:) Diky suprovymu schematu se v zapojeni ne…
Jaffata 05.03.2011 23:56
Jaffata
Ahoj, nemáš za co děkovat. Rozvaděč jsi udělal hezky. Ještě malý dotaz - nechce se mi teď pročítat c… nový
NapraP 06.03.2011 03:24
NapraP
na objímce musí být bezpodmínečně fáze na středu. Nesmí být na "šroubení" objímky. Proto ja vzdy p… nový
chsajarsa 06.03.2011 10:57
chsajarsa
to nejste doufam elektrikar poslední
Loed 08.04.2019 18:04
Loed
Chtel bych se jeste zeptat taky k tomu starymu tematu.... kdyz chci z rozvadece vyvest zasuvku,ktera… nový
Jaffata 07.11.2011 22:52
Jaffata
Do ty prvni listy vedle hodin - je to za jisticem, chranicem a odtud se rozvadi dal do spinacich hod… nový
bahno 08.11.2011 09:24
bahno
Zdravim. VYskytnul se mi problem se spinacima hodinama.. z cistajasna mi jedny odesly,tak jsem je na… nový
Jaffata 19.05.2013 08:43
Jaffata
hodiny by mely bejt schopny spinat 2A, ja mam prikon osvetleni slabejch 500w, 500W je z 230V vic ne… nový
lucifer 19.05.2013 09:10
lucifer
2A je 460w no.. ja mam asi 485w, pricemz jedna lampa je vybojka, tak je mozny ze ta si pri startech… nový
Jaffata 19.05.2013 09:24
Jaffata
Pokud je to kvuli tomu proudu, tak urcite - ale prijde mi to jako zbytecne predimenzovani (zas souca… nový
lucifer 19.05.2013 09:30
lucifer
Tak uz mam doma jednopolovej stykac... byl by mi nekdo schopnej podle toho schematu co mi tu nakresl… nový
Jaffata 19.05.2013 13:20
Jaffata
A1-A2 je civka - tam zapojis 230V z tech spinacek. 1-2 a 3-4 jsou dva samostatne spinaci kontakty -… nový
lucifer 19.05.2013 16:19
lucifer
schéma v příloze. Uvidíš jak to pojede :-) nový
klasik 19.05.2013 18:38
klasik
Ta vybojka je problem, a ani tak nevadi vetsi rozbehovej proud, ale vadi jeji vypinani - kdyz odpoji… nový
bahno 20.05.2013 09:20
bahno
ta vybojka ma elektronickej predradnik, vyfotil jsem ho + ten stykac a hodim to sem.. ja tam nic nev… nový
Jaffata 20.05.2013 10:02
Jaffata
Kamarád mi udělal v tera místnosti dva okruhy zásuvek, každý okruh jde načasovat zvlášt,takže mohu p… nový
pavluch 23.05.2013 10:19
pavluch

Takze komplet elektroinstalace hotova.byla to pekna fuska:)
Diky suprovymu schematu se v zapojeni nevyskytly zadny problemy- ty nastaly az pri zkousce jednotlivyh zasuvek... nejcastejsi problem kvuli kterymu porad vylitaval proudovy chranic byl ve spojeni objimek od zarovek a koncovek(vetsinou treba objimka na 3 draty a zastrcka dvoudratova apod.)chvili trvalo nez jsem zjistil, ze kdyz mam na zastrcce spojeny nulak a zem tak na objimce to musi byt to same, jinak to vylitne....:)
Takze po predelani vsech kabelu to funguje naprosto pohadkove:)

A "odtucnil" jsem mistnost a zhruba 50m prodluzovaku,6 rozdvojek,10spinacich hodin a par vypinacu:)

Timto bych chtel podekovat panum Bahno a NapraP za jejich uzitecne rady a vytvoreni schematu zapojeni, bez ktereho bych se do toho urcite nepustil a stale bych tu zapsail s prodluzovackama:)

Prikladam foto vydratovani rozvadece(neni to nic extra, ale mohlo by byt hur:D)
[http://tera.poradna.net/file/view/8006-rozvadec-jp g]

Ahoj, nemáš za co děkovat. Rozvaděč jsi udělal hezky. Ještě malý dotaz - nechce se mi teď pročítat celý vlákno (myslím, že to tu padlo), ale na objímce musí být bezpodmínečně fáze na středu. Nesmí být na "šroubení" objímky. Zkontroluj si to prosím, jestli jsi to nedělal. V okamžiku, kdy se ti fáze při zapnutí světla bude objevovat na objímce, tak když budeš měnit vadnou žárovku a nebudeš to mít vypnutý, hrozí, že při vyšroubovávání žárovky si šáhneš na fázi. To tě s největší pravděpodobností nezabije (máš tam chránič), ale je dost možný, že s sebou tolik škubneš, že si rozbiješ terárko, pořežeš se a třeba jemeňáci krom ztráty příbytku ochutnají lidskou krev a stanou se z nich lidožravý bestie :o))) Dobře, to asi ne, ale může to spíš ublížit tvým chovancům, když by se dostali k objímce...

A ještě detail - za chráničem už nesmíš spojit PE(zelenožlutý) a N(modrý) vodič. Chránič funguje tak, že v chrániči se měří "jestli to co přiteče fází odteče pracovním vodičem (N-modrý)". V okamžiku, kdy se proud někde ztrácí=teče přes tebe, přes zvířátko, přes vadnou izolaci spotřebiče do země a je to víc jak 30mA chránič bleskurychle vypne. PE je jenom ochranný vodič, nesmí přes něj téct proud při provozu. Na objímce musíš mít zapojen jen černý(hnědý) a modrý vodič. Jestli není svítidlo vybavený svorkou pro připojení PE vodiče, tak ho nezapojuj.

na objímce musí být bezpodmínečně fáze na středu. Nesmí být na "šroubení" objímky.

Proto ja vzdy pri vymene zarovky celou vetev odpojuju. Uz se mi stalo, ze po me vyjel gekoncik a jak jsem tam mel ty prsty pri nasazovani, tak jsem se lekl(nic jineho pri utoku od tohoto tvora ani nehrozi :-) ) a sahnul si na fazi. Nic prijemneho i kdyz jsmem se zrovna nedrzel niceho by by bylo uzemnene a tak me jen zabrnela trosku ruka. Jeste tam pak je jedna zasada, ze pokud tam je neco pod proudem, tak tam sehat nejlip jen jednou rukou a nebyt uzemnen(nedrzet se druhou rukou treba topeni).

Chtel bych se jeste zeptat taky k tomu starymu tematu.... kdyz chci z rozvadece vyvest zasuvku,ktera nebude zavisla na zadnejch spinacich hodinach a stava do ni pujde porad tak kam mam pripojit fazi? at se snazim jak chci tak porad nedokazu pochopit jak to vsechno funguje:D ta elektrika je pro me magie:)

prikladam jeste odkaz na to schema vydratovani rozvadece aby ste to nemuseli hledat.
http://tera.poradna.net/file/view/7940-elektroinst alace-terarka-pdf

Zdravim.
VYskytnul se mi problem se spinacima hodinama.. z cistajasna mi jedny odesly,tak jsem je nahradil jinyma a druhej den prestaly fungovat taky a ja nevim proc... ty prvni prestaly uplne reagovat na automaticky i manualni prepinani, at nastavim co nastavim tak jsou porad seply.. druhy hodiny navic kdyz do nich jde proud ukazujou na displeji samy 8888, jakmile shodim jistic a jedou na tu jejich zalozni baterii tak ukazujou cas a nastaveny hodnoty normalne citelne..Kdyz jsou hodiny v automaticky rezimu tak v dobe zhasnuti cvaknou, zhasne na nich kontrolka, ale svetla v terarkach sviti dal.
Casem jsem ten tady probiranej rozvadec zjednodusil pouze na jeden svetelnej okruh a pripadl jeste dva vypinace, jinak se nic jinyho neudalo.. ty hodiny by mely bejt schopny spinat 2A, ja mam prikon osvetleni slabejch 500w, tak se mi nezda, ze by to bylo pretizeny a spejkaly se kontakty...
Hlavne to doted normalne fungovalo a zacalo to zlobit minulej tejden..
Mate nejaky napady co s tim?

Pokud je to kvuli tomu proudu, tak urcite - ale prijde mi to jako zbytecne predimenzovani (zas soucasny stav = poddimenzovani) - osobne bych spis spekuloval nad nejakym rele se silnejsimi kontakty. Rele s kontakty na 6 - 8A jsou relativne malinke prd, nechapu ze v spinackach je neco jen do 2A...???

(zlate mechanicke spinacky :-) )

Ta vybojka je problem, a ani tak nevadi vetsi rozbehovej proud, ale vadi jeji vypinani - kdyz odpojis indukcni zatez, coz vybojka kvuli tlumivce je, vznikne tam napetova spicka a opaluje kontakty.
Spinaci hodiny i stykace maji obvykle uvedeno, kolik indukcniho proudu umi spinat. Kolik ma ten tvuj novej spinac, kolik ma vybojka a kdyz se podivas na tlumivku od ni, bude tam napsany neco jako cos fi(fi jako recky pismeno). Z toho se dopocita hodnota indukcniho proudu.

Kamarád mi udělal v tera místnosti dva okruhy zásuvek, každý
okruh jde načasovat zvlášt,takže mohu pripojit výbojky na
okruh s kratším časovým režimem, což je výhodný ted až budou
vedra. Zárivky můžu dát do zásuvek druhého okruhu s delším režimem. Pak je tam několik zásuvek na tretím okruhu, ty nejdou pres spínací hodiny a je tam proud nonstop.

[http://img10.imageshack.us/img10/6414/dsc00431qq.j pg]

Zpět do poradny Odpovědět na původní otázku Nahoru